Strona 9 z 15
Re: Elektrownia przy domu :p
: 10 kwietnia 2019, 15:30
autor: misza
Baterie mogą być od wózków widłowych.
Kivlow możesz podać faktyczny zysk pompy ciepła w zimie?
Re: Elektrownia przy domu :p
: 10 kwietnia 2019, 18:44
autor: Kivlow
Zysk ?? Chodzi Ci o SCOP (średnioroczny współczynnik przetwarzania energii elektrycznej na cieplną) przy -7 dla wody 35stC w mitsubishi zubadan to 4.2 czyli 1kW energii elektrycznej przerabia na 4.2kW energii cieplnej.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 10 kwietnia 2019, 21:08
autor: misza
Tak o ten współczynnik czy to są dane producenta czy twoje.
Przymierzam się do inwestycji - zapotrzebowanie na ciepło w mojej chałupie wynosi 9.2 kW przy - 20.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 11 kwietnia 2019, 08:00
autor: Kivlow
SCOP z danych producenta.
Przy -20 aby mieć taką wydajność to musisz mieć pompę woda-powietrze 11kW lub trochę mniejszą tą rurową z odwiertami.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 11 kwietnia 2019, 08:19
autor: misza
Twoja pompa jest nowa czy używałeś ją.
Da się z niej odczytać faktyczne parametry tj. jakie osiąga faktyczne zyski. Czytałem że pompy powietrze - woda poniżej temperatury -10 pracują 1:1.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 12 kwietnia 2019, 10:18
autor: pawel666
Ja projektuje i stawiam takie podeślę też w wolnej chwili wydruk z produktywności jednostki . Ta lokalizacja jest w Mościcach.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 14 kwietnia 2019, 20:56
autor: Kivlow
Misza nie jest tak źle nawet przy -20 będzie minimum 2:1 bo tylko rozmrażanie będzie delikatnie na grzałce w standardowych pompach a to co ja wybrałem tj. Mitsubishi zubadan ma dodatkową pętlę gazu z wtryskiem gorącego do rozmrażania i przy -20 nie bierze jeszcze grzałki i ma scop 2.36.
Pawel666 no to wygląda cudownie :) naliczyłem lekko 160kW.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 14 kwietnia 2019, 21:11
autor: jakiii
Kivlow pisze:Pawel666 no to wygląda cudownie :)
Masz na myśli urodę tej konstrukcji ?

Re: Elektrownia przy domu :p
: 15 kwietnia 2019, 07:53
autor: Kivlow
Ja od zawsze byłem techniczno/elektryczny i takie konstrukcje mnie zachwycają.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 15 kwietnia 2019, 07:56
autor: pawel666
Pawel666 no to wygląda cudownie :) naliczyłem lekko 160kW.[/quote]
To tylko 980 kW troszkę więcej ale zdjęcia nie odzwierciedlają.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 15 kwietnia 2019, 19:39
autor: Kivlow
Dzisiaj - kwiecień co będzie w lipcu :]
Re: Elektrownia przy domu :p
: 15 kwietnia 2019, 19:55
autor: pawel666
Jak znam życie 125% czyli do 12,5 kW będzie Ci dawać.
Tak się dzieje na lokalizacjach w Niemczech.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 15 kwietnia 2019, 20:21
autor: Kivlow
Mam growatt 10000tl-3s nie wiem czy puści więcej niż ten max 10kW bynajmniej nigdzie nie jest napisane czy dycha to max czy może ileś procent gratis ;p paneli mam 11.4kW więc z naddatkiem :]
Re: Elektrownia przy domu :p
: 15 kwietnia 2019, 21:45
autor: pawel666
Ja daje 1000kW w panelach transformator 1000 -15kV a falownikach na 850kW i w sezonie daje 1150- 1200 zależy w jakim regionie . Więc i twój da radę zobaczysz . Jak to mówią będzie Pan zadowolony.
Re: Elektrownia przy domu :p
: 16 kwietnia 2019, 14:43
autor: Szaary
Witam
Kivlov fajna robota - a jak wychodzi gwarancja na elektronikę i urządzenia poza panelami ? dwa lata czy jest coś więcej.
Zawsze zastanawiało mnie to że nikt przy liczeniu opłacalności inwestycji nie zakłada awarii sprzętu po upływie gwarancji, a w dzisiejszych czasach to niestety wszystko jest tak wyliczone żeby zepsuć się jak najszybciej po gwarancji.
Tak czytam cały temat i zastanawia mnie rozwiązanie z wykorzystaniem paneli do podgrzewania zbiornika z wodą CWU i CO
Ktoś z was może to rozpatrywał"?
Osobiście mam gaz z sieci i do tego zbiornik galmetowski 240/120l z wężownicą i podłączeniem kominka z płaszczem wody.
Dodatkowo mam grzałkę elektryczną 6kW jako zabezpieczenie w razie srogiej zimy i braku gazu.
A gdyby tak podłączyć panele do grzałki aby wygrzewały wodę użytkową i ewentualnie wspierały ogrzewanie zimą?